[进口产品] 2850NT#6更改为#7最佳方案?

[复制链接]
发表于 2008-6-17 15:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一用户需要把2850NT#6更改为#7,最佳的更改方案应该怎么做?

原则:耐用、可靠。大家讨论一下。。。。。。。。。。
发表于 2008-6-17 16:52 | 显示全部楼层
双罐运行改为一用一备?

貌似没啥好讨论的。细心学习ing.
发表于 2008-6-17 16:56 | 显示全部楼层
2850#6貌似最大可以做到20吨流量,2850#7一般不超过10吨流量,这个改的话,能否满足流量的需求。
发表于 2008-6-17 16:57 | 显示全部楼层
2850#6---3150#7好像更加匹配一点。
 楼主| 发表于 2008-6-17 17:29 | 显示全部楼层
与产水量没关系,是一个老用户,设备已经使用两年多了,因为用水量比以前降低很多,每小时6吨都足够,所以他要求改成一用一备。从使用性能上我觉得没什么太大的益处,但是客户的管理者想弄壶酒喝,没事找点事情做,等于他技术革新,呵呵。
发表于 2008-6-18 09:54 | 显示全部楼层

这堂课必听!

先抢个靠前一点的位置坐下了!
发表于 2008-6-18 13:17 | 显示全部楼层
没太明白。
单从字面理解,只是更改一种运行方式而已,NT的程序重新设置一下不就完事了?原来的东西根本不用变啊
发表于 2008-6-18 14:19 | 显示全部楼层
还是悟空头脑清醒啊.
发表于 2008-6-18 15:59 | 显示全部楼层
虽然听不懂!! 但也听听!!
 楼主| 发表于 2008-6-18 16:20 | 显示全部楼层
原帖由 悟空拿着诺基亚 于 2008-6-18 13:17 发表
没太明白。
单从字面理解,只是更改一种运行方式而已,NT的程序重新设置一下不就完事了?原来的东西根本不用变啊


悟空啊,你怎么也糊涂了?3200NT控制器可以改成#7的,但是2850阀呢?它可是单活塞的,你如何让控制器控制其中一个处于备用状态?
我的意思:用户现在不可能换控制阀,他需要增加部分配件,让这套系统实现一用一备。虽然这种该法实际意义不是很大,但是用户的要求尽量满足吧!我们也就随便讨论讨论而已。对这套系统的更改我本来有一套方案,但是不是很成熟,而且其稳定性我也没有准数,所以就到这里向高手们取点经,呵呵。

[ 本帖最后由 青岛迪美 于 2008-6-18 16:27 编辑 ]
发表于 2008-6-18 17:19 | 显示全部楼层
哦,明白了一点,罐体盐箱倒不用动,主要在于阀这一块儿,怎么弄也比较头疼.貌似原厂一直没出#7也是有原因的
发表于 2008-6-19 01:14 | 显示全部楼层
很简单的..加一个专用的小的电子控制器(国产的很多人在做.)

另外加两个电磁阀就OK了...
发表于 2008-6-19 07:54 | 显示全部楼层
找北京的一帮哥们儿,他们对这个可在行了。
发表于 2008-6-19 08:35 | 显示全部楼层
根据5#的描述.这个方案应该往复杂的方向去想.
就是看似不可能的任务,却被这个领导排除众异,以果断,独到,切西瓜一样的思维给解决了.
不仅能够节省资源,更重要的是提高了现有设备的使用效率.
万兵易得,一将难求啊.
发表于 2008-6-19 09:35 | 显示全部楼层
原帖由 waterok 于 2008-6-19 01:14 发表
很简单的..加一个专用的小的电子控制器(国产的很多人在做.)

另外加两个电磁阀就OK了...


我做过好长时间的实验,想把电磁阀这块省掉,目的是想回避电磁阀的维修,但是理想的关闭点很难找到,如果能找到的话,可用啊土的480D2来控制(3200无法识别阀体的再生位置)。
目前采用的方法是:采用两只28有硬水的时间阀、两个40的电磁阀、一套(类似)480D2的控制器,来实现一用一备。

这种配备的优点(与用180相比)是:
1、省掉了两个454盐阀。
2、价格上:与180/440相比持平;与180/450相比低700-800元。

与9500相比:1、可配750的罐体。2、价格低1000-2000元。3、管道连接较复杂。
发表于 2008-6-19 12:15 | 显示全部楼层
一个电磁阀解决不了吗?
发表于 2008-6-19 18:01 | 显示全部楼层
原帖由 悟空拿着诺基亚 于 2008-6-19 12:15 发表
一个电磁阀解决不了吗?


应该是解决不了的啊..两个阀.每个备用的时候都需要出水口关闭

不过另外有一种思路,是用一只双位三通阀.可以解决这个问题...节省一只阀..
发表于 2008-6-23 13:45 | 显示全部楼层
问题出在2850没有任何一个位置阀门是不出水的,不管从吸烟口还是排污还是出水口,总会有至少一个口在出水,所以本人觉得,系统7该要从系统5改系统7,NT和机械全可,在出水加上电磁阀(系统5),然后再在两个线路上互锁(锁电磁阀),就好实现了
发表于 2008-6-23 14:01 | 显示全部楼层
加电磁阀,没什么说的。
发表于 2008-6-23 16:27 | 显示全部楼层

拜托!

原帖由 waterok 于 2008-6-19 18:01 发表


应该是解决不了的啊..两个阀.每个备用的时候都需要出水口关闭

不过另外有一种思路,是用一只双位三通阀.可以解决这个问题...节省一只阀..



您能再解释得详细些吗!比如:如何控制!?如何配置!?