[安装/使用] 软化器中心管扁了...这是怎么搞的啊?

[复制链接]
发表于 2008-7-22 00:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
FLECK2850流量同时供水系统。

使用工矿:出水管路接到软化水箱,锅炉多余蒸汽也接到软化水箱,水箱几乎是全封闭的。希望把冷水打热,节约燃料。出现问题:双罐的中心管(华亚)顺一个方向从下至上全部扁了,就象加热后故意碾压成型一样。

而罐体和外网管路没有任何变形,阀芯内部O型圈和格栅不能用了。这是怎么形成的。出现这个情况的时候没有停电没有停水。
     希望大家帮忙解释一下。困惑了2年了啊!!!
发表于 2008-7-22 01:46 | 显示全部楼层
汗。。这是标准的设计错误。。

软水设备出口不能直接连到这种密闭的蒸汽系统中的,当初设计安装的人犯了最基本的技术错误。。


热水或蒸汽倒灌,从出水口进入到罐体内了。。


所有受损部件都应该彻底更换,同时检查阀内密封件。估计也很危险了。。

改造方式:把软水箱的密闭去掉,软水进入水箱可以从侧面靠中间的部分或是直接从上面落水(即水管不插在水中,比最高水位还要高一些)。蒸汽回来后进入到水箱底部,这样的话蒸汽可以得到充分利用,那些跑掉的蒸汽带走的热量就不要想了。。想把蒸汽的热量全部回收需要用专门的热量回收系统,用水箱是搞不定的,而且有潜在的安全隐患。

有人单纯在软水出水管上加装单向阀,对于这种情况不敢确定解决问题。。
发表于 2008-7-22 11:21 | 显示全部楼层
"汗。。这是标准的设计错误。。
软水设备出口不能直接连到这种密闭的蒸汽系统中的,当初设计安装的人犯了最基本的技术错误。。
热水或蒸汽倒灌,从出水口进入到罐体内了。"


进水压力肯定在某时间低于进到水箱的蒸汽压力了,从而“实现”蒸汽倒灌的壮举,还用两年想不通吗。看来问题已经解决,不然两年来还不知道要烧掉多少机头呢。
发表于 2008-7-22 14:25 | 显示全部楼层
属于强人一类的
发表于 2008-7-22 16:23 | 显示全部楼层

支持!

高人!
发表于 2008-7-23 12:59 | 显示全部楼层

顶!!!

佩服,实在是高手。。。。。
发表于 2008-7-23 14:13 | 显示全部楼层
支持
发表于 2008-7-31 17:26 | 显示全部楼层
对楼主困惑两年,本人感到十分困惑!!!!!!!!
发表于 2008-8-13 00:58 | 显示全部楼层
  可真让咱涨见识了
发表于 2008-8-13 15:05 | 显示全部楼层
顶!
发表于 2011-2-7 12:41 | 显示全部楼层
应该是软化水设备出水方向(水箱)曾经出现过检修排空。负压给压的。仔细想想吧估计是和我说的一样的。
发表于 2011-2-7 12:42 | 显示全部楼层
密闭水箱大多数都是上进水,回流的可能不大
发表于 2011-7-28 17:16 | 显示全部楼层
热水和负压,如果上下补水器也扁啦也缩小啦那就是热水,另外就是负压