[复制链接]
发表于 2008-8-23 15:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:9000阀控双罐产水至软水池,原水由专泵专供本软水器,软水池满则液位传感器控制原水泵停,当软水池满时而双罐有其一需再生时该如何解决?假设:另一台泵专供再生用,因属9000阀,故此原水一路进需再生的罐,另一路则进工作罐,但软水池满,此工作罐产水无出路,会产生何影响?当9000阀控其一罐再生中,但原水因故中断时,再生程序还继续前行吗?谢谢!
发表于 2008-8-25 16:22 | 显示全部楼层
9000我用的不多,帮不上你啊,但是fleck这些功能都有的

[ 本帖最后由 xianshuihu 于 2008-8-25 16:23 编辑 ]
发表于 2008-8-25 16:30 | 显示全部楼层
在水处理工程的设计中,很多人和你一样喜欢单独控制水泵(用液位或再生信号),其实是很不方便的.
最简单的方法就是用压力开关控制水泵,泵出水口装单向阀、高压开关(有条件加装稳压罐),软水箱进水口装电磁阀。高液位时,水箱的电磁阀因为高液位信号,关闭。多路阀出水口无法出水,高压开关弹簧顶开,断掉水泵电源。此时如果有阀门进入再生状态,阀门排水口打开,系统内部压力泄掉,高压开关弹簧接通,水泵通电启动。
另不需要单独的再生泵,只用选原水泵时,把再生时的峰值供水量设计进去就行了。
记住一点:设计越复杂越容易出问题。
 楼主| 发表于 2008-8-26 00:03 | 显示全部楼层

回复 2# xianshuihu 的帖子

谢谢!
 楼主| 发表于 2008-8-26 00:04 | 显示全部楼层

回复 3# bear.wu 的帖子

谢谢!
发表于 2008-9-13 20:28 | 显示全部楼层
如果水泵是220V电源的话与软水器的电源联动就可。