找回密码
 加入

QQ登录

只需一步,快速开始

美国专业直饮净水器森乐全屋净水系统
查看: 2591|回复: 6

树脂再生的问题

[复制链接]
发表于 2008-9-27 21:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
遇到这样的问题
20T/h软化水处理,原水硬度20
本人采购到用PLC控制的阀门组实现自动逆流再生,但是现在程序如下:
先反洗10分钟----5分钟排污----15分钟吸盐----40分钟浸泡树脂-----10正洗
我采用一用一备同时产水,分别再生的方式。
不知道这样的再生方式是否可行,
再问行家产多少软水后再生树脂,盐耗大概是多少
发表于 2008-9-28 17:57 | 显示全部楼层
原帖由 DOUDOU 于 2008-9-27 21:32 发表
遇到这样的问题
20T/h软化水处理,原水硬度20
本人采购到用PLC控制的阀门组实现自动逆流再生,但是现在程序如下:
先反洗10分钟----5分钟排污----15分钟吸盐----40分钟浸泡树脂-----10正洗
我采用一用一备同时产 ...


1、20个硬度做软化,虽然你做的是逆流,但一级软化能否作下来就看你的运气了。
2、再生程序基本可以,但是时间的确定需要根据水压、布水装置、射流器(或盐水泵)的规格等具体测定比较好。
3、你这到底是一用一备?还是双罐同时产水,分别再生的?
4、软化水产量一般以树脂量除以原水的硬度的得数为设定产水量即可。
5、逆流再生耗盐量一般为:再生一升树脂需要80-160g。

另外,
1、如果你采用射流器吸盐,你的再生程序需要更改,具体参照富莱克或阿图祖的再生程序。
2、如果你采用盐水泵进盐水,你设定的排水时间需要根据现场的压力调整,一般需要把罐内的水防至2/3位置即可,盐水浓度一般控制在8-12%,盐水用量达到树脂体积的1.5-2倍即可。

[ 本帖最后由 青岛迪美 于 2008-9-28 18:05 编辑 ]
发表于 2008-9-28 18:49 | 显示全部楼层
原水硬度太高了...
基本上设计思路和标准的情况下的经验都不是很可靠了..


这么大的流量的话...基本上不大可能用你的流程达到好的效果的..

还是先好好看看水处理设计方面的专业书籍吧
 楼主| 发表于 2008-9-28 20:55 | 显示全部楼层
很抱歉我没有说清楚
1、现在产水硬度为14,两个罐装了2000升树脂。树脂使用维赛博001×7设定300方水再生(设定有点大)
2、我采用同时产水,分别再生的方式
发表于 2008-9-28 21:49 | 显示全部楼层
产水硬度14?这不正常。如果说产水硬度在0.2-0.5之间为正常,如果最佳只能达到这个指标话,建议你作二级处理。如果最佳能达到0.03左右,你应该赶紧回家烧香!!
即便如此,你现在的产水硬度从20降到14,只能说明你的再生效果不好,这可能与你盐水的置换过程有关系,或者,不知道你采用的是什么控制阀门,是否会存在阀门内漏的现象?
还有,你可能采用的是1000的交换罐,如果做一级处理的话,你的交换罐配置过小,建议你按照全自动软水器配置的正规步骤走,不要抱着侥幸的心理。
发表于 2008-10-1 11:41 | 显示全部楼层
把这个项目交给老崔.保证你用的舒心,看着放心
发表于 2008-10-28 12:33 | 显示全部楼层
这样的再生方式是可以,用双级串联效果不错,原水硬度20是什么单位?
产多少软水后再生树脂,要看你采用什么方式运行,2级的话,制水量很高的.还有与你的水硬度有关,盐耗也是这样.2级串联,你只考虑一级树脂就差不多了

[ 本帖最后由 YUFEIMEN 于 2008-10-28 12:36 编辑 ]
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|水易网[水处理技术论坛] ( 京ICP备05078561号 )

GMT+8, 2024-11-15 10:45 , Processed in 0.128215 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表