找回密码
 加入

QQ登录

只需一步,快速开始

美国专业直饮净水器森乐全屋净水系统
查看: 2728|回复: 6

[进口产品] 3150NT新状况

[复制链接]
发表于 2008-12-5 16:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
配置:树脂罐(1000mm*4096)两台。
           600盐箱,两台
           63袋树脂
问题:1:技术协议要求出水量为20T/h,现实际出水量为12T/h。
           2:原来设定出水量150T,后改为110T,当两罐处理到68T、62T时,两罐全部失效与设定不符,需要的树脂量是多少?是否与缺少树脂有关?
           3:程序运行不稳定,在运行途中突然停止。(一个的罐剩余42T水,另一个的剩余48T水,均失效(设定110T水),程序退出,一个进1/4的盐后程序不运行,另一个不进盐强制不执行,而且老是显示4T水,清不到零位置。)
          请问是什么原因?
发表于 2008-12-6 10:30 | 显示全部楼层
看的一头雾水,到底是控制器不能正常运行还是其他什么。
 楼主| 发表于 2008-12-8 09:32 | 显示全部楼层

3150出问题了

不好

[ 本帖最后由 kelong010 于 2008-12-10 15:47 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-12-9 08:49 | 显示全部楼层
把信号线取掉,改为单罐控制系统4
发表于 2008-12-9 20:03 | 显示全部楼层
看的很晕晕
发表于 2008-12-9 20:07 | 显示全部楼层
罐小,树脂量少。600的罐能出20吨吗?
你自己查一下标准配置,看看就明白了啊?
 楼主| 发表于 2008-12-10 15:53 | 显示全部楼层

3150NT所出问题 急急急!!!

配置:树脂罐(1000mm*4096)两台。
           600盐箱,两台
           63袋树脂
      因客户须独立控制的两套设备。所以我们将信号线去掉后,装了两个流量计。系统改为#4的。后来在运行时出现以下问题:
           1:技术协议要求出水量为20T/h,现实际出水量为12T/h。
参与人数 1威望 -5 收起 理由
waterok -5 重复发帖

查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|水易网[水处理技术论坛] ( 京ICP备05078561号 )

GMT+8, 2024-11-24 08:35 , Processed in 0.056246 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表