找回密码
 加入

QQ登录

只需一步,快速开始

美国专业直饮净水器森乐全屋净水系统
查看: 3947|回复: 5

[进口产品] AUTOTROL一备一用问题求教,谢谢

[复制链接]
发表于 2008-12-10 10:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在要做一套软化水系统,用到两个172-440多路阀,一用一备,但是现在不知道机械和电气上怎么做才能达到此要求:1#多路阀再生时,2#多路阀产水,当1#多路阀现再生完毕,停电不用,2#多路阀仍运行,一直到2#多路阀再生,然后1#多路阀运行,2#多路阀再生,就是要这种循环要求,请各位前辈指点迷津啊。
发表于 2008-12-10 15:36 | 显示全部楼层

440麻烦点!

172/450*2+480D2+50的电磁阀*2+454盐阀*2+树脂+。。。。。是标准的配置!
如果采用172/440,可以省点钱,但麻烦一点,需要改动一根线和更换一个齿轮(齿轮我可以免费提供),但原理您要自己弄明白。
发表于 2008-12-17 20:00 | 显示全部楼层
两个172/440能做成一用一备只能手动操做.要能全自动.那480岂不是多余.
发表于 2008-12-18 00:28 | 显示全部楼层
两个 时间的做一用一备?拿用户开玩笑吧..
发表于 2008-12-18 13:29 | 显示全部楼层
从某种意义上讲,是拿自己的信誉和技术开玩笑啊!!
发表于 2009-5-23 11:16 | 显示全部楼层
同情搂主