煤矿坑道水怎样处理成电厂冷却循环用水的补水?

[复制链接]
shsz919 该用户已被删除
发表于 2006-2-17 19:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2006-2-21 00:01 | 显示全部楼层
原帖由 shsz919 于 2006-2-17 19:03 发表
目前的使用状况:坑道水____循环水池___泵___电子除垢器___冷凝器___冷却塔___循环水池

煤矿坑道水130t/h。原水水质:浑浊度:9NTU 
     氯离子:50mg/l
     碱度:11mmol/L
     硬度:31m ...



一般说来,这种复杂水质处理到冷却循环水还是难度不很大的,目前的处理情况好象只是加了电子 除垢器,对于坑道水这种水质来说,电子除垢器是不够的,仍然会有很大的机器有结垢。

建议的处理方式是:
坑道水-(石灰软化?)->加药(杀菌灭藻剂)-->循环水池-->高效过滤器(网式或盘式)-->加药(阻垢剂)--........
加大排污量,不要过于浓缩。

其他的方法也不见得有什么特别好的方法罗
shsz919 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2006-2-25 06:50 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2006-2-26 11:06 | 显示全部楼层
象这么高的硬度,这么大量的水,感觉应该是用来做冷却循环水的了,
目前来看,用药剂已经是很便宜的了,
如果想再降成本,可能在前面加石灰或用余热降硬度是个可以选择的方法,但是不一定有特别准确的效果。
或是在药剂的配方和供应成本上想想办法。

如果想“有简单、实用、自动化程度高的先进方式”,估计难度挺大。搞不好再打一口井的成本反而会低很多