找回密码
 加入

QQ登录

只需一步,快速开始

美国专业直饮净水器森乐全屋净水系统
查看: 2766|回复: 6

[进口产品] 480控制器无流量显示

[复制链接]
发表于 2009-2-13 14:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
流量计及480控制器均未发现故障,为什么流量计更换后先有显示出一段水后就无显示
发表于 2009-2-15 19:12 | 显示全部楼层
检查流量计线路有无破损
还有就是设备用了多久了,如果时间长了流量计有可能转动不灵活。在底流速时转不动。
 楼主| 发表于 2009-2-17 12:51 | 显示全部楼层
水压3.5公斤,线路无破损,流量计打开转动灵活,无异常
发表于 2009-2-17 15:13 | 显示全部楼层
1、把流量计拆开,检查是否有磨损、赃物。2、用涡轮上的磁铁,紧靠探头上的传感器,来回晃动,观察480的三模式下,是否有读数。3、如果有读数,说明探头以后的设备没问题。4、如果没有读数,检查探头接插480的位置是否正确?480的模式是否正确?如果是E2的设备,换另外一条流量计线进行以上操作......
如果以上方法还不能判断故障点的话:将流量计线拔下,用一根细导线,间断、连续、快速地将480流量计线的插座处的1、2(从左数)端子短路10次,看看三模式有无读数。注意!注意!此方法具有极高的风险,如操作不当,容易将480损坏!一定要慎用!本人对此方法不负责任!!!!!!------如果有读数,说明480没问题!
 楼主| 发表于 2009-2-18 09:10 | 显示全部楼层
以上做法全做过只有将流量计线拔下,用一根细导线,间断、连续、快速地将480流量计线的插座处的1、2(从左数)端子短路10次没试过,请问你是那位,能告诉我你的联系方式吗?谢谢
 楼主| 发表于 2009-2-18 09:14 | 显示全部楼层
非常感谢
发表于 2009-2-18 09:55 | 显示全部楼层
010-68878680 张
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入