大家看一下这个方案,讨论一下!!

[复制链接]
发表于 2009-2-23 11:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
某厂家有一地下水,要求作50吨的锅炉水处理,设计院给做的是锰沙过滤器+无顶压逆流再生钠离子交换器(一用一备),控制方式为半自动型。
地下水原水指标
阴离子
F
mg/L
1.46
CL
mg/L
289.8
SO4
mg/L
475.57
NO3
mg/L
---

阳离子
Ca
mg/L
66.10
Cu
mg/L
<0.0005
Fe
mg/L
0.1820
K
mg/L
2.502
Mg
mg/L
83.31
Mn
mg/L
0.0865
Na
mg/L
319.5
Zn
mg/L
<0.0005

 楼主| 发表于 2009-2-23 11:04 | 显示全部楼层
理化
总碱
mmol/L
2.13
硬度
mmol/L
5.12
残余硬度
mmol/L
1.16
钙硬
mmol/L
1.65
镁硬
mmol/L
3.47
永久硬度
mmol/L
2.99
暂时硬度
mmol/L
2.13
负硬度
mmol/L
0
氢氧根
mmol/L
0
碳酸根
mmol/L
0
碳酸氢根
mmol/L
3.92
PH
mmol/L
7.86
要求处理后指标
感官
五色、透明、无沉淀、无味、无嗅
浊度
NTU
0.1
PH
7.0-7.5
硬度
mmol/L
0.03
悬浮物
mg/L
≤5
含油量
mg/L
≤2
溶解氧
mg/L
≤0.1
含铁量
mg/L
≤0.3
发表于 2009-2-23 12:02 | 显示全部楼层
为什么要用半自动型软化方案,为了省钱吧。
发表于 2009-2-23 13:09 | 显示全部楼层
那为什么不做浮动床?
发表于 2009-2-24 11:24 | 显示全部楼层
这个方案没问题啊,只是有点复杂化了.
不过好像阴阳离子不对等啊.是不是没列全啊
发表于 2009-2-25 18:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 xianshuihu 于 2009-2-25 18:03 编辑

CL根高,钠离子含量高,总含盐量高。三高啊。软化很难达标的。如果是热水炉还行
发表于 2009-2-26 09:45 | 显示全部楼层
请教:那为何软化不达标?
发表于 2009-2-26 11:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 ltl200808 于 2009-2-26 15:10 编辑

是在进行可逆反应吗?
发表于 2009-3-3 13:02 | 显示全部楼层
我曾经做过一个和这个相似的,原水水质比这个还要差一些,后来出水最好的情况是0.1MMOL。我考虑是CL根高,钠离子含量高的原因。