6吨蒸汽锅炉2台,24小时用,水悬浮物大,硬度10.5mmol/l,碱度9.1,求高手配置方案
发表于 2009-3-18 22:33 | 显示全部楼层
汗...碱度有点高...

12吨的蒸发量而且24小时运行..
按用水15吨左右计算比较保险.

做一个20-30吨的水箱
选择一套15吨一用一备的系统做软化.

悬浮物根据具体物质的情况才好确定用什么去除..简单的就是砂滤(2米直径的罐2台)
或是用其他的方式(用自动的网式过滤器也可以)
发表于 2009-3-19 10:11 | 显示全部楼层
高硬度、高碱度的水啊!!其他指标最好也测一下比较好,单纯的软化不一定能做好的话,就可考虑复床处理工艺。做一个离子含量的全项检测吧!
发表于 2009-3-19 10:14 | 显示全部楼层
保安过滤+活性碳过滤+纳滤
发表于 2009-3-19 19:43 | 显示全部楼层
晕,没有看出来什么啊?
发表于 2009-3-24 12:07 | 显示全部楼层
我想可以机械过滤器    H床   脱气塔   NA床   在后面跟个大水箱