我有一个朋友让我给他配一台机器,要求:处理能力25m3/h,自来水管径DN80,压力小于0.18Mpa,足够满足2台15吨/小时锅炉安全用水,时间型即可。
项次名称规格数量备注
1FLECK-3900ST#4 1软化设备用
2FLECK-3900FT#4 1沙缸过滤用
3玻璃钢罐1200*22002软化过滤各一
4专用盐桶2000L1 
7树脂漂莱特25L*45袋 
     


我是一个新入行的,请大家指导一下,我配的是否合理,哪里还需要改进。
这样配备能否符合国家蒸汽锅炉水质给水标准,就是下面这个表:
项目给水炉水
悬浮物
mg/l
≤5 
总硬度moml/l≤0.03 
PH值(25℃)≥710--12
含油量mg/l≤2 
溶解氧mg/l≤0.1 
溶解固形物mg/l <3500
总碱度mmol/l 6--24


如果要满足上述标准是否加装其他过滤设备,一个沙缸过滤是否可以满足!

还有不怕丢人的问问,总硬度 moml/l与mg/l怎样换算。

各位前辈一定要说说,拜托!一定要指导水行业的新人!
发表于 2009-7-9 17:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 小腰精 于 2009-7-9 17:58 编辑

你先把原水水质化验结果传上来,要不没法设计
1mmol/L=50.045mg/L
发表于 2009-7-10 09:25 | 显示全部楼层
3900配1200的罐子,感觉别扭点!
算一下双罐的价格吧!也许便宜些!
180配1200也是标配!
 楼主| 发表于 2009-7-10 10:18 | 显示全部楼层
但是客户要求进出水口径为  DN80
发表于 2009-7-10 10:21 | 显示全部楼层
用3900浪费了吧,成本太高了,不如用182。
发表于 2009-7-10 11:06 | 显示全部楼层
过滤+软化?
首先要说的是过滤,软化设计的流速不一样。
在配置上来讲,DN1200的过滤带不起DN1200的软化。
进水压力偏低,需要加泵
 楼主| 发表于 2009-7-11 09:03 | 显示全部楼层
楼上的老师QQ多少,详细交流一下,请求指导!
我QQ474361359
发表于 2009-7-11 12:54 | 显示全部楼层
过滤的罐要加大到1800以上.2000左右合适一些..流速按软化60%左右计算已经偏大了

进水压力太低了...
不加泵没戏

另外.是什么锅炉也很重要..没有水质直接说.等于乱盖
发表于 2009-7-12 21:27 | 显示全部楼层
3900是不是太大了,换个小点的加个加压泵
发表于 2009-7-13 09:13 | 显示全部楼层
你工业锅炉水质标准是GB1579-2001版的,已经过期了,新的是GB/T1576-2008,论坛上有,下一个吧。 1# 水很深