找回密码
 加入

QQ登录

只需一步,快速开始

美国专业直饮净水器森乐全屋净水系统
查看: 4352|回复: 4

GB/T1576-2008与GB1576-2001化验水硬度的区别

[复制链接]
发表于 2009-7-17 15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 xxd781130 于 2009-7-17 15:40 编辑

1、08版硬度化验执行GB/T6909锅炉用和冷却水分析方法硬度测定,而01版执行的是其附录A9硬度的测定(EDTA滴定法)。

2、EDTA标准溶液的配制方法08版与01版相同,但08版要求执行GB/T601-2002标准溶液的制备,而01版执行其附录A18。如:制备C1/2EDTA=0.01mol/L方法是称取20gEDTA溶于1000mL高纯水中,然后做标定,计算出其准确浓度。但一般我们都不做标定,这时配出的溶液浓度是C1/2EDTA=20/18.162约1.07mol/L。(此计算结未考虑EDTA分析醇中的杂质含量)。如果采用这样的EDTA标准溶液测出某水样硬度是1.0mmol/L,则实际此水样硬度是1.07mmol/L。
一般我们做软水的不可能建一个标准的实验室,有时又想自己制备EDTA标准溶液,我的做法是,采用优级醇(也可采用分析醇),虽然价高一点,但杂质含量少,能提高精度,用分析天平称出18.1620gEDTA,直接溶于1000mL高纯水中,平行制备三份,分别测同一水样,如果结果误差较小(如用于测热水锅炉水,误差小于0.1mmol/L即可,如果测蒸汽锅炉,误差小于0.01mmol/L即可),将三份EDTA标准溶液混合,进一步减小误差。

3、铬黑T与氨盐制备的问题将进一步解释。

4、水样测试的方便方法:现在常用的有粉状药剂(也有状在胶囊内,或制成片状)和EDTA标准测试法。用粉状药剂便于携带,现场测试方便,但不能准确测出水样硬度,而且误差大。EDTA标准法准确,但携带不便,现场测试也不便,我的做法是用三枝不同规格的医用针管分别状三种试剂溶液(如EDTA标准溶液规格多,可增加),再备一枝100mL空针管用于取水样,装于一个小塑料盒内,小盒用于化验做三角烧瓶用。针管有可度,用起来也方便。

5、工业锅炉水硬度与自来水硬度单位的换算。
工业锅炉水硬度用mmol/L表示,基本单元是1/2Ca2+,1/2Mg2+,自来水硬度用mg/L表示,以CaCO3计。
由于CaCO3的摩尔质量是100,Ca离子是正二价,所以C1/2Ca2+,1/2Mg2+=1mmol/L=50mg/L(以CaCO3计)。自来水的硬度指标上限是450mg/L,则等于9mmol/L。

6、摩尔浓度概念解释。

7、溶液1:1或1+1是溶液体积比的表示常用方法。
今天出差,在车站等车,时间紧,上了一会网,上述内容未完,有时间进一步完善此稿。
 楼主| 发表于 2009-7-17 15:44 | 显示全部楼层
以上内容是个人观点,有不当望指出,批评。 1# xxd781130
发表于 2009-7-17 16:19 | 显示全部楼层
学习了,说声谢谢,应该向楼主好好学习!
发表于 2009-7-18 17:21 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
 楼主| 发表于 2009-11-20 12:28 | 显示全部楼层
有人问水硬度化验的事,我就把个这贴子顶起来。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|水易网[水处理技术论坛] ( 京ICP备05078561号 )

GMT+8, 2024-11-15 06:57 , Processed in 0.053193 second(s), 17 queries .

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表