找回密码
 加入

QQ登录

只需一步,快速开始

美国专业直饮净水器森乐全屋净水系统
查看: 3061|回复: 15

求助:原水硬度大怎么办呀

[复制链接]
发表于 2009-7-18 12:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
原水硬度大,在8-11毫克当量,如何解决才好呢,出水水量要求22t/h,没分析水质含量成分。是否要用二级软化,还是用多阀系统保证出水量呢?
谢谢大侠专家们帮忙啊
发表于 2009-7-20 09:23 | 显示全部楼层
最好做一下水质全分析,我在辽宁省大石桥做过一个方案,配两套富来9500,600mm的树脂罐,热功当量水锅炉用,出水硬度在0.1mmol/L左右。 1# beijingzi0319
发表于 2009-7-20 09:40 | 显示全部楼层
最好做下水质分析
发表于 2009-7-21 15:14 | 显示全部楼层
8-11mEq/L用单级软化就可以了,下次提问的时候最好写详细点,比如供水方式是连续供水还是间歇供水?缓冲水箱有多大?这样大家才能帮你设计出相对合理的方案,把成本降到最低

水质全分析就不必了,那个太贵,只做下硬度检测就行了,有条件最好做下铁锰含量

另外2楼的配置我有点不理解,做两套9500为什么不直接用一套2900NT,从阀上就省了4000块啊
发表于 2009-7-22 11:49 | 显示全部楼层
谢楼上了,本人一直没用用2900NT,对此型号阀价格知道不多. 4# 小腰精
发表于 2009-7-22 11:59 | 显示全部楼层
考虑双极软化:两套95可以保持连续出水,如果水压够高的话,二级的再生还是软化以后的水,效果是不错的!
一套29的话,是要断水的!如果要达到二级再生用一级的水,断水会很长!
如果您的29是一级的方法使用,那就是另一个问题啦!
4# 小腰精
发表于 2009-7-22 14:21 | 显示全部楼层
8-11mEq/L硬度单级软化足够了,没必要浪费钱做二级

楼主要求的流量是22T/H,你做两套9500,即使做单级并联也是达不到流量要求的,因为你最大只能配600罐,这样两套并联产水流量最高也就是15T/H,这还得同时要求硬度必须小于9mmol/L.如果是两套9500串联做二级软化那更不现实了,1.5寸的管怎么出22T/H的水

我说的2900NT#7已经就是很抽条了,需要很高的水压才能达到这个流量,没办法3寸的阀就只有3900,那太贵了
发表于 2009-7-22 14:27 | 显示全部楼层
这种水质及流量,还是做多阀系统比较安全合理,这样更便于各个通路的设计,以达到特殊要求。
发表于 2009-7-29 21:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 科林 于 2009-7-29 21:37 编辑

7楼地,#7用2900能出22吨/H水吗
发表于 2009-8-2 13:14 | 显示全部楼层
最好还是双罐。。有个保障!
可以用润新F77A
发表于 2009-8-2 16:27 | 显示全部楼层
支持一套的观点
发表于 2009-8-3 11:29 | 显示全部楼层
用户能接受用双罐有把握
发表于 2009-8-5 13:05 | 显示全部楼层
9# 科林
我帖子里已经说明了,水压大的话2寸管路是可以达到这个流量的,做法是在控制阀进出口直接把2寸变成2.5寸或3寸的管线,意图是最大限度缩短2寸管线的长度,当然把流量计换成3寸的更好了,在NT里面设置一下,之所以这样设计,还是出于省钱考虑,再往上加配置一般的客户都难接受了,还有就是做2850#9,两用一备,造价也不低,还要考虑周期流量差等因素,还要做控制阀改造,个人感觉还不如2900#7
发表于 2009-8-5 21:17 | 显示全部楼层
1# beijingzi0319

3900NT/1500mm的罐子能达到要求。

算一算吧,要达到8小时的连续运行时间就要二千多升树脂了。
发表于 2009-8-5 21:45 | 显示全部楼层
以前有谁说过,高硬度一定伴随着高碱度.  高碱度会造成硬度软化不下来.
发表于 2009-8-6 13:45 | 显示全部楼层
是啊,我的建议,上两台3150不就行了吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|水易网[水处理技术论坛] ( 京ICP备05078561号 )

GMT+8, 2024-11-23 13:44 , Processed in 0.059171 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表