水中总硬度和溶解性总固体超标,再编辑一下,溶解性总固体需要上反渗透么?

[复制链接]
发表于 2009-7-21 08:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 wzq123 于 2009-7-21 13:13 编辑

总硬度为681mg/l
溶解性总固体为1410.2mg/l
细菌总数为7 cfu/ml

别的都不超 这个水很诡异

想变成生活用水 如果软化+后置杀菌 是不是就可以了?

软化去硬度
溶解性总固体非得上反渗透么?

有人说不上反渗透 光用软化和杀菌 溶解性总固体将会更高
是这样么?

怎么最近老碰到这种恶心的事情
发表于 2009-7-21 08:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 xxd781130 于 2009-7-21 09:24 编辑

这么高的硬度,如果是不做RO的话,生活饮用水的硬度是450mg/L,一级软化就可以了,如果有其它要求,则不可以,但还要分析一下其它项目,你所说的这种水肯定很难喝。自己算一下,是买纯净水合算,还是上水处理设备合算,主要算用水量了。
1# wzq123
 楼主| 发表于 2009-7-21 08:41 | 显示全部楼层
2# xxd781130
生活用水啊 生活用水  
搞到生活用水标准以下就可以了
不好喝 加个活性炭可否?
发表于 2009-7-21 09:08 | 显示全部楼层
把井再打深一点.
发表于 2009-7-21 09:52 | 显示全部楼层
这种水很奇怪...硬度高..菌落还高

如果只是达到生活用水标准的话很容易.只要杀杀菌再软化一下就可以了.

有很多地区软化也不做的.
发表于 2009-7-21 14:19 | 显示全部楼层
是的 ,软化并不能降低溶解性总固体指标,通常软化后这个指标会更高,因为原水里含有不溶的钙镁离子(就是TDS不显示的部分),软化后这些离子会溶解并被钠离子所替换,所以增加了电解质总量

饮用水处理可以用纳滤,不过成本也不比反渗透便宜多少
 楼主| 发表于 2009-7-21 15:07 | 显示全部楼层
6# 小腰精

这回杯具了

生活用水啊 真的不想上反渗透

成本太高

算了 告诉他们用自来水吧
不做了 赚不到

谢谢楼上几位朋友