[进口产品] 760容量设定

[复制链接]
发表于 2005-6-26 10:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
说明书1、  第四章D-12控制器首次加电时,编制以升为单位的树脂/介质容量。
         2、  第五章E-20中P7=系统容量单位是公斤。
         3、  第五章E-23历史数据HO单位是升。
  应怎样设定?
发表于 2005-6-27 10:04 | 显示全部楼层
第一次加电时需要设定H0,这是树脂量,以升为单位,只能设定到最接近实际量的一个数值。

P7系统容量,是指系统的总交换容量,以碳酸钙计的总重量,以公斤为单位。

历史数据显示的数据H0就是第一次加电时设定的H0,是指树脂装填量,单位是升(L)
发表于 2005-6-27 21:54 | 显示全部楼层
如果已经设定了但是设定的P0有错误,需要将控制器复位然后重新设定。
详细 说明请参阅LOGIX的相关说明书,随后即将上传。
发表于 2005-6-27 23:45 | 显示全部楼层
关于760的简单说明已经上传,请参照下面的链接
LOGIX控制器介绍
                        http://www.waterok.com/softener/autotrol/logix/
LOGIX控制器设置快速指南
                       http://www.waterok.com/softener/autotrol/logix/simple-manual.htm