发表于 2009-8-31 22:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我准备为2台并联运行6吨蒸汽锅炉选择一套软化水设备,该锅炉使用地区原水硬度为8-10我单罐选了3150双罐选了2900#7可否。如有不妥请指点一下!不胜感激!
 楼主| 发表于 2009-8-31 22:58 | 显示全部楼层
对了根您说一下我按25吨选的
 楼主| 发表于 2009-8-31 23:02 | 显示全部楼层

锅炉软化水选型请指教!

我给蒸汽锅炉选择软化水设备的原则是满足锅炉蒸发量的1.2倍并能保证24小时内不产生2次或2次以上的再生。也就是24小时内硬度保持在0.03.请指教!
发表于 2009-9-1 17:37 | 显示全部楼层
飞扬不在时,我就帽一炮!和同学交换一下意见!我记得老师讲过:针对蒸汽锅炉,补水设计应该满足锅炉满负荷蒸发量的115%的要求,如果有冷凝水回用,可根据回用的百分比适度减少。2台6吨的炉子应满足:2*6*1.15=13.8吨。老师还讲过:有个什么全自动软水器的国家标准,里面好像提到过大于6个硬度时,要采用双极软化!考虑到二级的耗水率,我的答案是:2900配900罐*2+调节水箱+增压泵+2900配800罐*2+二级软水箱。可我没见过老师这样配过!?除非用户是个“土财主”。所以还请老师们赐教!
发表于 2009-9-2 09:03 | 显示全部楼层

感觉楼上朋友的计算方式是很合理的啊,处理量计算后打出保险系数,平均出水量按15吨左右就应该足够了

我也说说自己的经验做法.目前的情况下很少见有人在6个硬度的时候做双级的..不过对于蒸汽锅炉的水处理项目.在设计时进水硬度应该是一个准确的数值,不应该是一个偏差在20%以上的范围吧...
还要考虑一下客户使用的情况,如果是全天24小时均匀负荷运行的话.20-30吨的水箱准备一个吧.主要是可以应付可能的意外.

用户如果有足够的预算...做大一些也不错..只要确保进水压力和水量就ok
发表于 2009-9-3 09:30 | 显示全部楼层
非常同意楼上的观点!
我只是不明白,在过GB/T18300-2001制定前,国内已有很多的厂家的设计标准是:来水小于、等于8,出水小于0.03,一级完成!而且使用得非常稳定!设备加大一号,处理10硬度,也能凑合。可不知这个6以上要二级是啥意思!固定床树脂800高的下限,也让人糊渎,1.8米的罐能装800高?有时在替别人选型时,总要将这个标准讲一遍,就怕有人拿这个标准出来找茬!