本帖最后由 bear.wu 于 2009-10-27 16:01 编辑 - K! |3 q2 G6 o3 `/ A6 b( L: n

  }  i) i7 O% J* w4 g3 P) D! s( \4 O: a我看代理维修好的可能性不大啊。郁闷啊,我才用了三个月。
发表于 2009-10-17 20:07 | 显示全部楼层
三个月,那你应该在保修期间的呀,干嘛自己维修呀
发表于 2009-10-18 10:35 | 显示全部楼层
在国内有原厂维修.  V, B! e6 n4 s& D
建议先向代理投诉情况.让他们的人上门分析原因.
2 L- o* u2 a& n! G( t
6 Q" Q+ C3 P. w+ M7 q* b; d才三个月还在保修期内的.
; T  s6 i% i1 |4 C4 Y6 k, b* }0 u  g5 n5 {
另外.根据实际水质不同.某些地区可能2-3个月就会出现前级滤芯堵塞的情况..在测试的时候大家都发现过
发表于 2009-10-18 10:36 | 显示全部楼层
另外,怡口和不少品牌的官方都有人泡这个论坛的...先要求卖家上门检查.
8 J# {) r  A9 F: v, q9 O如果不成功可以投诉.相信会有很多人看到
 楼主| 发表于 2009-10-19 10:07 | 显示全部楼层
卖家来过一个小兄弟,电话那边打电话来遥控他做了实验,就是把前置和后置换了一下,把排水管堵起来增压。这样处置储水罐是出水了,但是龙头出水很小了。
3 E/ ]# p2 u1 X, l% L7 P3 t6 z然后打电话反馈,他们维修的头说周日他没空过来,要平时过来。/ i& S% E1 w: ?
前置和后置的活性碳是一样的嘛?
 楼主| 发表于 2009-10-19 10:10 | 显示全部楼层
在国内有原厂维修." M& z  U4 g7 D; `
建议先向代理投诉情况.让他们的人上门分析原因.: }3 [% p8 o8 `( P! Z  i" K
% N9 s, z) i# `1 C9 L, q
才三个月还在保修期内的.5 t/ P( g/ l, A9 Q# L# c
, D- p% J7 A  B  l' J& t) J2 @
另外.根据实际水质不同.某些地区可能2-3个月就会出现前级滤芯堵塞的情况..在测试的时候大家都发现过
, L& x$ ~$ x! u' e, f* L4 Dwaterok 发表于 2009-10-18 10:35

+ W7 J' H- x4 p8 v8 _' V/ O上海这边水质不至于那么差吧,况且我还在前面加了一个pp棉滤芯。pp棉一个月换一次的。前三个月出水都正常。
8 S( {  l# n7 k5 N, G% Z3 \他们会不会给我装得就是旧滤芯啊?外面看是蛮新的。
发表于 2009-10-22 22:55 | 显示全部楼层
QQ:282211794,加我给你解释。
5 k, J. Z+ V8 v; L0 ~  f( V) U1 ^' R. t0 r
4 h2 F% L: O% ^; m; U. G0 z: p
你说不清楚,这个需要逐步排除法来做的。
发表于 2009-10-26 15:50 | 显示全部楼层
滤芯堵了是肯定的了,质量也不用怀疑,关键错误是安装前没有确认进水压力。
 楼主| 发表于 2009-10-27 15:29 | 显示全部楼层
滤芯堵了是肯定的了,质量也不用怀疑,关键错误是安装前没有确认进水压力。
: O7 k1 @( l  hbear.wu 发表于 2009-10-26 15:50
  J1 w5 g. I7 `1 {' n. r
上周来测了,是2kg
发表于 2009-10-27 15:59 | 显示全部楼层
800HPRO的最低运行压力为2.8KG,你的水压差太远了。
 楼主| 发表于 2009-10-27 16:37 | 显示全部楼层
800HPRO的最低运行压力为2.8KG,你的水压差太远了。
: b+ t1 m3 p/ ^+ qbear.wu 发表于 2009-10-27 15:59
; `/ d' U, b4 L) F' V
所以说安装公司根本不过关,他测完压以后还跟我说足够了.
发表于 2009-10-30 11:52 | 显示全部楼层
我发现现在很多商家都本着“赚钱就行,管你们能不能用呢”。* _9 I! c" V3 K2 R: F. q

  a3 ?& ~$ s+ Z4 E" Q$ ?* W- U0 x凭良心做水的人比较少。
发表于 2009-11-8 15:27 | 显示全部楼层
是的,水压不够,有可能那边工作人员不知道吧,你可以加装怡口专门的泵,不过价格也不低,你可以去问个那边怡口代理商,如果水不是特别杂,应该不是滤芯堵塞的原因,