树脂刚换上去一个月,一直使用都不错,前天产水的水样检测硬度超标,我方排技术员前去现场盐再生后取水样,依旧硬度超标,今天去又盐再生一次,问题依旧。树脂基本是新的,怎么回有这样的问题呢,树脂是西安产的001x7,是树脂再生不了了还是怎么了。请知道的朋友给点建议。原水是自来水
发表于 2009-10-23 09:53 | 显示全部楼层
原因可能是:
 1 树脂长时间与空气接触,已失效.
 2. 再生盐的使用浓度和量不够.
建议:确定好再生周期和再生盐的使用量浓度,你用一个月才再生一次,感觉再生周期过长了
发表于 2009-10-26 16:23 | 显示全部楼层
取点树脂出来看一下,看颜色有没变暗红,如果变暗红或黑就是铁中毒了。
发表于 2009-10-30 18:37 | 显示全部楼层
补充一下,管路进水口是否安装了过滤器(有无杂质进入阀体内),管路是否安装了旁通阀,这都需要检查。
发表于 2009-10-31 12:16 | 显示全部楼层
回复 4# anyangqingrun


    有串水的地方吧,好好检查一下
发表于 2009-11-16 14:30 | 显示全部楼层
请教个弱弱的问题:
为什么要加旁通管啊?
望高人指教!
发表于 2009-11-16 14:40 | 显示全部楼层
旁通管,就是不经过软水器,把进水和出水连通的管路(安装了阀门),主要是为了防止设备再生或故障时,不能继续供水,可把此阀门打开直接供生水临时救急用。
软水器的进出水管路安装旁通阀门的,要注意选择质量好的阀门,否则一旦出现渗漏,比你那个自动控制阀内部渗漏都憋气!!