一、倍世软水机不再生怎么回事?
2 p/ e7 J% D- Y1 d! V# C! A当倍世软水机不再生时,可能是以下几种情况一种或者多种:' s+ {& a3 |# ~" w# a2 \
1、装置供电中断,检查供电是否正常(包含检查保险丝、插头、开关);
, z) I; j% }# ^6 ~% c$ c/ w2、计时器损坏,需要更换计时器。& z2 [& y9 z; _  i& }% `0 E, w& y
3、电源故障,需重新设置时间
9 Y" [0 o+ c# R% |二、倍世软水机输送硬水怎么回事?该如何解决?% G+ X3 G7 D. R, f2 ]
1、旁通阀打开关闭旁通阀;: d- d! K! x+ n9 @! n
2、盐水罐内无盐向盐水罐内加盐,保持盐位高于水位;& Z4 ~. _5 ]! E
3、射流器或滤网堵塞更换射流器和滤网;
9 T. E1 P& j, t5 z6 q5 H$ O2 _( O4、热水罐硬度需要反复冲洗热水罐;
2 V/ M9 t+ [) w+ L8 _5、中心管漏水更换密封圈、衬垫和或活塞;( k5 `8 f; I) L+ U- ?% A
6、阀体内部漏水确保中心管未破裂。检查O形圈和导流管。- c/ m7 I+ B+ }" `# z
三、盐水罐的水太多怎么回事?6 D+ S$ _  v7 d1 b. B0 X
可能是由于排污限流发生堵塞,清洗排污限流
* @. \$ q. h, c% d0 l/ h四、倍世软水机不吸盐水怎么回事?( t3 a/ A5 `. c5 Q/ D
故障分析以及处理:1 A, n5 `2 ^6 U1 q2 z+ c- t
1、限污排流堵塞,可以清洗射流器,并更换滤网
5 U9 U  q& c; q- A2、计时器不转动,可以更换计时器
' V7 Z' h( ]; \2 ~6 A: ^& P3、吸盐阀内有异物,可以清洗或更换吸盐阀2 O; \9 R2 B+ X/ Z1 s
4、限污排流内有异物,可以清洗排污限流5 @) q9 l; R) J7 U3 w, W
要想避免倍世软水机出现故障,就要掌握正确使用方法:
. t3 S' z2 f1 m0 D, }! Z1、应避免将倍世软水机置于热源附近或采取必要的隔热措施,并严禁接在热水管路上或可能产生热水倒灌的管路上。
. H) K5 S) D) B- l2、当原水不符合市政自来水标准时,如泥砂含量大,余氯超标等,倍世软水机前应加装预处理装置。3 v) e- a9 c; X
3、倍世软水机排污管与排水地漏之间应留有足够空间,以防产生虹吸现象。4 D" s6 r* S% {/ {7 A9 F/ f
4、安装完成后,应先将阀头调至反洗位置,再打开进水阀门,目的是将树脂的保护液排入下水道,然后启动立即再生程序,再生时应注意观察各程序运行是否正常。
/ P  W. {7 Z3 t5、倍世软水机应使用食用盐(日晒盐),不溶性杂质要小于1%,禁止使用含有各种添加剂盐类。1 L! J  @. B: L7 b! L# N  @) J
6、倍世软水机运行中,用户应注意检查盐箱中盐量,每次加盐量应达到盐箱高度的三分之二,当盐面高度低于三分之一时应及时加盐。
- \& @  O% }4 G( \+ P6 t: @9 Y7、盐箱中有时会形成盐桥,即在盐层下部形成一个空间,再生过程中盐不能溶解在水中制成盐溶液,失效树脂便得不到再生,倍世软水机将不能产生出合格的软水。用户应时常检查盐箱底部是否结有盐桥,如有盐桥请捣碎。