发表于 2007-12-12 13:22 | 显示全部楼层

出水不合格

我说2句,
1首先必须确认你的软水器正洗水合格吗?残余硬度是多少?正常运行时取样阀水样残余硬度是多少?出水管用的什么材质?软水箱什么材质?
请说明。
我以前经常遇到此问题,但我都在客户定货之前说明了。避免出现此问题。
发表于 2007-12-14 09:38 | 显示全部楼层
软水有腐蚀性,如出水管是碳钢管,水箱是水泥或碳钢水箱的话,检测硬度有时会不合格,这也不代表水质差了,只不过有些东西干扰了硬度的检测而已。
发表于 2007-12-14 11:26 | 显示全部楼层
不知道现在怎么样了,原因是否确定。
发表于 2009-1-2 21:03 | 显示全部楼层
23# anyangqingrun
我遇到同样的问题,连续近10天左右,自动软水器2850NT取样点水质合格0.02mmol/l,水箱内取样0.6-2.76mmol/l之间,水箱为普通碳钢材质,哪位高手可以指点迷津?多谢。
发表于 2009-1-2 21:09 | 显示全部楼层
再解释一下,我采用的是双罐运行方式,即6F1的运行方式,一个流量计。同时请教一下水的处理量设定参数在U-4的方式下,设定的流量数由那个参数决定?成何种关系?如设为C800处理水量为多少方?
发表于 2009-1-2 22:00 | 显示全部楼层
楼上朋友的情况,应该先跟踪观察再生结束后出水品质..降低周期产水量的设置..
发表于 2009-1-5 20:38 | 显示全部楼层
2850软水不合格的问题已解决,主要是树脂处理能力下降造成。请问树脂只采用了近9个月左右,为何800*2000的双罐只能处理60方水左右?
原水采用的河水(河内渗透的井水)
发表于 2009-1-5 22:49 | 显示全部楼层
跟罐的大小一点关系也没有.

跟树脂量.进水硬度.再生程度有关系
发表于 2009-2-4 16:58 | 显示全部楼层
现在情况如何?
发表于 2009-2-14 20:06 | 显示全部楼层
也可能是有不合格水流入,在出水后期
你化验的时候可能没化验到
在者看看有没有回水的可能