# q% O5 a3 i6 {( O+ F4 c- q 软水机使用常识小百科
! J1 a8 P$ ]: x ● 使用前请用户仔细阅读《用户手册》和《保修卡》; ● 用户家中无人超过24小时,则应关闭总进水阀门; ● 软水机再生时不要拔掉电源插销; ● 如因地漏排水不畅或地下室排水自吸泵失效,造成软水机无法排水,由用户承担由此造成的一切经济损失; ● 软水机用户应使用专用再生剂(成型盐),否则因泥沙堵塞造成软水机溢水并发生财产损失,由用户自行承担责任; ● 漏水保护器保修期一年,超出保修期更换零件(如电磁阀等),则需收取费用 一、软水机黄灯亮是怎么回事?
: F! `+ P% J7 h1 g( `1 ] {; P. B 黄灯亮在一般情况下说明盐位低于标尺刻度2(由于此显示为模拟信号,可能会产生一定的偏差)。 调节方法:a. 如果盐顶面低于标尺刻度2,应及时加盐使盐顶面高于标尺刻度2,然后按屏幕左上角“SALT LEVEL ADJUST ”键,使液晶屏左边黑方块数量与盐顶面所对应标尺刻度数字相同,再按“SELECT”键确认即可。
( s' O% a, u% p f* T( ?b. 如果盐顶面高于标尺刻度2,按屏幕左上角“SALT LEVEL ADJUST ”键,使液晶屏左边黑方块数量与盐顶面所对应标尺刻度数字相同,再按“SELECT”键确认即可。
8 d6 Q: x" [1 O) a+ m, e 二、ESM11(或ESM15、ECR3000、ERR3000)软水机滚动显示“SALT LEVEL IS LOW” 是怎么回事?
7 I- ~) a* I! N6 _9 S; A 软水机滚动显示“SALT LEVEL IS LOW” 一般情况下说明盐位低于标尺刻度2(由于此显示为模拟信号,可能会产生一定的偏差)。 调节方法:a. 如果盐顶面低于标尺刻度2,应及时加盐使盐顶面高于标尺刻度2,然后按屏幕左上角“SALT LEVEL ”键,使液晶屏上黑方块数量与盐顶面所对应标尺刻度数字相同,再按“←”键确认即可。 b. 如果盐顶面高于标尺刻度2,按屏幕左上角“SALT LEVEL”键,使液晶屏上黑方块数量与盐顶面所对应标尺刻度数字相同,再按“←”键确认即可。 三、液晶屏上时间数字不停地闪烁是怎么回事?7 u0 ?, p( Z1 z% ?. L# y% b9 z( ?
液晶屏上时间数字不停地闪烁表明当前时间已不能正常显示,它是由于长时间停电引起的。如不做调节并不影响使用软化水,只是再生时间发生了改变。 调节方法:ESM系列软水机按“↑”键或“↓”键(IE系列按“+”或“-”键;38C和27C按“∧”或“∨”键)直到液晶屏上显示时间与当前时间一致,此时按“←”键(其它机型按“SELECT”键)确认即调节完毕。 # [1 q$ Y& P* U/ ?6 \
I5 @( I& ]% ~4 j: w, ?' G* M3 f' G+ k
* A/ q" M3 C: \! F7 ?. Q 文章自:http://www.ykrsj.com/